akaDemik
В кабеле 5*2.5 две жилы одного цвета, решил одну жилу обматать изолентой, но прежде надо понять где что. С одной стороны, только к одной жиле! подключил фазу, включил автомат, подхожу к другому концу кабеля, проверяю отверткой-тестером, все жилы светятся как фаза icon_eek.gif Первые мысли, где то перебил кабель. Беру прозвонку, кабель нигде не коротит. Включаю повторно автомат, изменяю напряжение, там где подключена фаза, там 220В, на остальных 160В или 180В.
Как такое может быть, если кабель нигде не подключен не к земле, не к 0 и не подключен к распредкоробке?
Dimka1
теперь проверь лампой накаливания
akaDemik
Цитата(Dimka1 @ 19.9.2020, 16:27) *
теперь проверь лампой накаливания

Есть только led, подключил, лампа не горит.
Проверил отверткой-тестером, нет фазы на жиле, которая подключена к лампе, на других есть.
В чем секрет?
Инк
Цитата(akaDemik @ 19.9.2020, 16:12) *
В чем секрет?

Провода неподключённого кабеля представляют собой конденсатор. А через конденсатор переменный ток проходит. Этого тока иногда достаточно, чтобы зажечь неонку индикатора.
uvk2
Цитата
С одной стороны, только к одной жиле! подключил фазу,
На будущее - на одну жилу подали напряжение, остальные надо было соединить с нулем. Тогда бы и не было заморочек. А ещё лучше - вызвонить и промаркировать жилы ещё ДО прокладки кабеля.
akaDemik
Цитата(Инк @ 19.9.2020, 18:27) *
Провода неподключённого кабеля представляют собой конденсатор. А через конденсатор переменный ток проходит. Этого тока иногда достаточно, чтобы зажечь неонку индикатора.

Про индикатор слышал, но удивился когда тестер показал 160-180В

Цитата(uvk2 @ 19.9.2020, 19:01) *
На будущее - на одну жилу подали напряжение, остальные надо было соединить с нулем. Тогда бы и не было заморочек. А ещё лучше - вызвонить и промаркировать жилы ещё ДО прокладки кабеля.

На будущее запомню. Насчет промаркировать жилы до прокладки слабо себе представляю, ибо кабель фиксируется на потолке / в стене, отрезается, остаток идет на другой участок, а между концами уже 5 метров. Подать напряжение на одну жилы и проверить с другой стороны тестером мне показалось нормальным решением
Roman D
То, что показывает прибор, имеет значение только в мозгу пользователя.
"Фаза", ага. Шьмаза.
"160 в", то же самое.
Нет!
Правильно говорить: лампочка внутре этой отвёртки засветилась оранжевым светом, когда я прикоснулся ею к тому проводочку.
Искра
Об чём вООбще разговор? Наверное я чайник!
Гость сочувствующий
Цитата(Искра @ 20.9.2020, 19:42) *
Об чём вООбще разговор? Наверное я чайник!

Не-е-е Искра, Вы не чайник! Просто коллеги слишком глубоко начали копать, достаточно было двух слов: "наведённое напряжение"!
Roman D
Цитата(Гость сочувствующий @ 21.9.2020, 13:13) *
достаточно было двух слов: "наведённое напряжение"!

О физических причинах тоже было сказано.
О том, что такое "фаза", дискуссию стОит разводить в другой теме.
Искра
Не люблю переливать с пустого в порожное!
Olexus
У нас было такое .Была включена лампа накаливания.Тогда звонятся все нули индикатором.Ну ЕСЛИ не подлючены вообще то наверно наводка.